不锈钢的化学元素特性

碳(C):是强奥氏体产生元素,可明显提高钢的抗压强度,此外碳对耐蚀性也是有不好的危害。铬(Cr):是关键金相组织产生元素,铬与氧结合能转化成抗腐蚀的Cr2O3钝化膜,是不锈钢维持耐腐蚀性的基本上元素之一,铬含量提升可提高钢的钝化膜修补能力,一般不锈钢中的铬含量务必在12%以上。镍(Ni):是关键奥氏体产生元素,能缓解钢的浸蚀状况及在加温时晶体的成长。钼(Mo):是渗碳体产生元素,所生成的渗碳体极其...

了解更多

10-04

2023

怎么防止不锈钢管开裂

1,选用精炼炉钢带:不锈钢管原材料钢带的质量是决定不锈钢管的质量,按含铜量可分为低铜、中铜和高铜,生产出的不锈钢管的延展性效果依次提高,同时价格也会相应提高。由于市场上不锈钢品牌众多,且同类产品价格相差无几,选用精炼炉钢带生产的不锈钢管就可以避免这些问题。2,防止焊接过度打磨:不锈钢管的焊接过程中出现裂纹,也有可能是由于焊接处磨光过多,造成焊缝过薄,因此在加工和使用过程中出现裂纹,都是产品质量问题...

了解更多

09-27

2023

不锈钢管道防漏水注意事项

露天不锈钢管道应避免安置于防护栏、钢制花台等下方区域,尽量不与其他金属管材、管件连接,避免电化学腐蚀。如果不可避免时应采取防电化学腐蚀的措施。不锈钢管道不宜与水泥浆、水泥、砂浆、拌合混凝土直接接触,为防止氯化物对管道的腐蚀,可在管外壁套塑料膜或缠绕防腐胶带保护,氯离子含量不应大于50×10-6。防止工程方在清洗内外墙砖时所使用的草酸液等溅到不锈钢管道上产生腐蚀。用于清洗直饮水不锈钢管道的次氯酸钠液...

了解更多

09-21

2023

不锈钢管输送水质的要求

304(06Cr19Ni10)不锈钢管道的输送水质应达到国家自来水饮用标准,氯化物含量:冷水小于200mg/L;热水小于50mg/L,不允许输送含有氟、氯、溴、碘化物含量超标的水质。如果使用输送污染严重的江、河、湖水、地下水、蓄水池存放的自来水,会造成304管材、管件发生腐蚀漏水现象。

了解更多

09-18

2023

管道直埋的要求

不锈钢管用于土中直埋时,应考虑土质情况、及地基沉降因素。沟底应铺设碎石夯实平整,再用沙子铺盖再管道上面约40cm后回填泥土。恶劣时使用覆塑管或外缠防腐胶带等措施。特别在海岸潮湿地带、火山温泉地带等腐蚀性严重地域。高压线附近易产生迷离电流也会对管道造成电蚀,用管需考虑防腐措施。通常SUS316比SUS304耐腐蚀性好,研讨后可相对选用。防腐材料为不含氯离子成分的沥青漆(使用方法:刷一层沥青漆,缠一层...

了解更多

08-16

2023

管道敷设的规定

1薄壁不锈钢管、管件不应与水泥、砂浆、拌和混凝土直接接触,更不能浇注在钢筋混凝土、梁、板、柱结构层内。 2嵌墙敷设、暗埋敷设和垫层敷设的管道应对外壁采取防腐处理,防止接触介质中的杂散电流、酸碱腐蚀物对管道表面造成的损伤,可选用覆塑薄壁不锈钢管。管径不宜大于25mm,管线应水平或垂直布置在预留或开凿的凹槽内,槽内不锈钢管应采用管卡固定。 3管道不得敷设于烟道、风道、排水口、电梯井...

了解更多

08-12

2023

不锈钢管道穿墙的规定

1、管道在安装的过程中,穿墙管道应设置套管,穿墙套管长度不得小于墙厚,管道不可与水泥砂浆、或建筑清洗剂直接接触。水泥砂浆、凝结材料强化剂、建筑物清洗剂等混合物含有高浓度的氯化物,长时间依附在钢材表面会增加材料被腐蚀的机率,因此安装时宜采用覆塑管或缠绕防腐胶带等做好防护措施,严禁不锈钢管道被混凝土浇注死。利用覆盖保温防护层,保证不锈钢管道在混凝土中留有空隙,可自由伸缩。 2、当管道穿越墙壁...

了解更多

08-07

2023

不锈钢燃气管道系统的试验与验收强度试验的要求

1、室内燃气管道强度试验的范围应符合下列规定:a)居民用户应为引入管阀门至燃气计量装置前阀门之间的管道系统;b)商业用户及工业企业用户应为引入管阀门至燃具接入管阀门(含阀门)之间的管道(含暗埋或暗封的燃气管道)2、待进行强度试验的燃气管道系统与不参与试验的系统、设备、仪表等应隔断,并应有明显的标志或记录,强度试验前安全泄放装置应已拆下或隔断。 3、进行强度试验前,管内应吹扫干净,吹扫介质...

了解更多

08-02

2023

双卡压连接薄壁不锈钢燃气管道系统的试验与验收的一般规定

一、一般规定 室内燃气管道安装完毕试验气体介质应采用空气或氮气,严禁采用可燃气体、氧气或水进行试验;1、试验工作应由施工单位根据施工技术负责人、监理负责人审查批准的试验方案实施试验;并由燃气经营企业、工程监理单位和项目建设单位人员参加。 2、试验用压力计量装置应符合下列要求:a)试验用压力计应在校验的有效期内,其量程应为被测最大压力的(1.5~2)倍。弹簧压力表的精度不应低于0...

了解更多

07-26

2023

给水管道系统的压力测试要求

1、给水管道的压力测试应在管道冲洗合格后进行,试验压力应高于设计压力的1.5倍,且不得小于0.6Mpa,水泵房内市政主管道出水口处要有过滤器;各个水泵出水口有不锈钢主管道的,务必要有DN50以上的排污阀门,并且阀门口向下(防止市政管网内的沉淀物和黄色锈水以及与不锈钢管道系统连接的铸钢铁质配件内的铁渣铁屑进入不锈钢管网内,造成不锈钢点腐蚀)。打压时务必通知当地经销商和售后人员到达现场配合工作;试压完...

了解更多

07-24

2023

管道系统冲洗的要求和注意事项

管道在搬运及施工过程中因切割、装配、搬运及其它专业交叉施工引入的杂质如金属杂物、切割粉末、砂浆、混凝土块、木屑、砖块等,因此有必要对管道进行冲洗处理。冲洗的方案如下: 1、管道试压和清洗的水源必须取用市政生活饮用水,水质应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》,不能采用成分不明的水输送打压(污染严重的江、河、湖水、地下水、蓄水池存放的自来水)。2、确定注水位置和排水位置,关闭与冲洗无关的...

了解更多

07-22

2023

薄壁不锈钢管双卡压管件安装步骤及注意事项

一、准备工具及材料,检查管件和管材的规格是否匹配,工具是否为配套不锈钢管工具。二、管材切割,不锈钢截取应采用无显著升温的切割方式,断管最好采用机械方法断管,不可采用砂轮切割机等方式切割断管,常用专用工具有割刀、断管器、锯弓等。切割断面应与管材垂直,并去除端面内外毛刺,管端如因切割变形,应先对管端进行整圆处理。三、插入连接,1)在插入管件之前,要在管材上做深度的的标记线,防止没有插到位卡压;2)彻底...

了解更多

07-21

2023

双卡压在搬运与存放时应注意哪些

6.1、在搬运过程中不得剧烈碰撞、抛摔滚拖,避免不锈钢管材(件)在搬运过程中损坏,影响正常使用。 6.2、不锈钢卡压式管件和薄壁不锈钢管应包装贮存在无腐蚀气体的干燥和干净的环境内,避免杂乱堆放和与其他物件混放(如钢筋、角铁等),不得踩踏,用不含氯离子成分的麻布袋或塑料袋遮盖保护。存放不当会导致材料产生腐蚀,6.3、管件存放时避免阳光直射,不得在有灰尘、沙粒的室内保管,否则会影响密封圈使用...

了解更多

07-15

2023

双卡压式连接安装时应参照哪些标准

GB/T19228.1《不锈钢卡压式管件》 GB/T19228.2《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》GB/T19228.3《不锈钢卡压式管件组件O形橡胶密封圈》 GB/T12771《流体输送用不锈钢焊接钢管》CECS153《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》CECS277《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》GB/T29038《薄壁不锈钢管道技术规范》GB50242《建...

了解更多

07-13

2023

什么是双卡压式连接和覆塑薄壁不锈钢管

①覆塑薄壁不锈钢管:外壁有塑料包覆层的薄壁不锈钢管。 ②双卡压式连接:充分利用了金属材料的自身有效刚性,在管材和管件的连接处,两端均用卡钳压接,实现了固定,压缩成两个六角形,全面抱死,从而大大提高了其抗拉拔能力和抗旋转能力。双卡压式管道采用了先进的O型密封圈压缩比原理,在U型槽内的O型密封圈被压缩后,发挥了其长效的弹性,从而实现了连接部位的永久性密封。