给水管道系统的压力测试要求
发布时间:2023-07-24 浏览次数:1926
1、给水管道的压力测试应在管道冲洗合格后进行,试验压力应高 于设计压力的 1.5 倍,且不得小于 0.6Mpa,水泵房内市政主管道出水口处要 有过滤器;各个水泵出水口有不锈钢主管道的,务必要有 DN50 以上的排污阀 门,并且阀门口向下(防止市政管网内的沉淀物和黄色锈水以及与不锈钢管 道系统连接的铸钢铁质配件内的铁渣铁屑进入不锈钢管网内,造成不锈钢点 腐蚀)。打压时务必通知当地经销商和售后人员到达现场配合工作;试压完 毕之后,及时注入干净的自来水,并使管道内保持有一定的压力。具体要求 应符合建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB/50242-2002 4.2.3 条)。 水压测试按下列步骤进行:
1、将试压管道末端封堵缓慢注水,将管内空气排出。待管道系统 注满水后,进行水密性检查;试压用水的水质应符合 GB 5749《生活饮用水卫 生标准》
2、水密性检查无渗漏后进行加压试验。加压时应缓慢进行,且升 压时间不小于 10 分钟;升至规定试验压力之后停止加压,观察 10min,降压不 得超过 0.02MPa.然后将试验压力降至工作压力后,对管道的外观进行检验, 以不漏为合格。
3、管道系统加压后发现有漏水或压力下降超过规定值时,应检查 管道,在排除漏水原因排除故障后(严禁带压作业),再按以上规定重新试 压,直至符合要求。
4、在温度低于 5C 的环境下进行水压试验和通水能力检验时,应采 取可靠的防冻措施,试验结束后,应将存水放尽。
5、饮用水管道在试压合格后应采用 0.03%高锰酸钾或者次氯酸钠 消毒液对管道进行消毒。消毒液在管道中应静置 24 h,排空后,再用饮用水冲 洗。饮用水的水质应符合 GB 5749 的要求。
6、系统试压完成后,应尽可能马上投入使用,否则须对管道进行 连续多次的饱和冲洗(将整个管道注满水并排放 3 次以上),最后将水注满 管道并维持低压力。这样可带走多数杂质,并使电解质溶液长期维持在较低 浓度。如无法排尽管内存水时,可采用以下方法避免漏水事故:采用空气进行吹扫,空气吹扫应利用生产装置的大型压缩机,也可利用装置中大型容器蓄 气,进行间断性的吹扫,吹扫压力不得超过容器和管的设计压力,流速不宜小于 20m/S,吹扫气体不得含油。