室内不锈钢环压燃气管道试验压力分几步进行?
发布时间:2016-04-18 浏览次数:2470
室内不锈钢环压燃气管道试验压力分两步进行: ①先不带表试压,然后再带表作总体试验,即从引入管端总阀起到灶前气嘴止。 注:燃气管道严禁因煤气和氧气做强度和严密性试压检验。而应用压缩空气。在做严密性试压前,应先检查外观,合格后再吹扫,直至吹净才可做气密性试压。 1.不带气表试压 从引入管旋塞至气表止试压,试验温度是常温,用压缩空气打进管道内,压力缓慢升高到5kpa,稳住压力仔细检查,观察10分钟,压力不降或下降不超过40pa,不漏气(涂肥皂液检查)为合格。 2.总体试压,从引入管道灶前双叉气嘴止的试压,打压压缩气,压力缓慢升高到3kpa稳压10分,压力不降,不漏气为合格。及时将管内的冷凝水和沉积物排放干净。