高密度聚乙烯hdpe沟槽式排水管系统技术交底书

发布时间:2018-12-23 浏览次数:2587

      目前,沟槽式HDPE排水管因其可靠的强度、良好的静音效果及承压能力正越不越受到用户的欢迎,使用也正越不越广泛,现针对有些客户提出的一些问题本公司技术部公布技术交底书,用于同行及用户参考。

一、关于沟槽机使用:

(1)按所需长度,每端增加5mm切割管材(用于沟槽端部损耗);
(2)确保断电的情况下检查沟槽设备,选择和需沟槽管材相对应的夹片; 
(3)拔出装有刀片的旋转装置,旋转调节至管材相对应的规格(设备上装有标尺,如选 择的是Dn110,则相对应的沟槽深度自动调节为2.5mm,无需调节刀片);
(4)将管材固定在夹片上,对位的刀片应接近管材外径及端部;
(5)按下启动按钮(ON 绿色键); 
(6)缓慢旋转手轮(顺时针),刀盘转动,刀片切割至定位深度后即可退刀(机器装有 双定位装置,手柄转不动可退刀,沟槽深度即为设计深度);
(7)端面切割、沟槽一步完成,沟槽规格尺寸详见表一。;
(8)将管材及管件安装上W型密封圈,卡上ABS卡箍,拧紧螺丝。

二、关于伸缩节

1连接要点及步骤安装管道时,立管每层安装伸缩节1只,横管不大于4米安装伸缩节1只,可将管材完全插入伸缩节承口之后再退出,夏季5cm-10cm,冬季10cm-15cm。管材与伸缩节之间的承插式柔性连接,可以吸收长达10cm左右的管道热膨胀。

2伸缩节布置须满足国家规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-20025.2.4规定:排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m

3)经计算4DN110的管道在日夜温差较大时其热涨冷缩的伸缩量可达到24mm以上,远远大于压环本身的1~2mm空隙余量,所以必须按上述规范安装伸缩节,以免管道拉脱或弯曲造成返工和财产损失。

关于伸缩节